Известно, что до 2004 года в г. Санкт-Петербурге для передачи и распределения электрической энергии в сетях на номинальное переменное напряжение 10 кВ частотой 50 В применялись кабели с бумажно-пропитанной изоляцией. Согласно Указанию Кабельной сети АО «Ленэнерго» № 194 от 27.10.04 г в городе началась эра применения кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабели с изоляцией из СПЭ по своим характеристикам превосходили кабели с БПИ изоляцией. Главным недостатком кабелей с СПЭ изоляцией остаётся их стоимость. К примеру, стоимость трёх метров кабеля АПвПу2г-10 1х124/70 дороже одного метра АСБ2л-10 3х240 в среднем 60-70%.
В настоящее время специалистами ООО «Завод Москабель» разработана, сертифицирована и внедрена в производство альтернатива кабелям с БПИ и СПЭ изоляцией на напряжение 6, 10 и 20 кВ. Новое семейство силовых кабелей получило название ТЭВОКС. Силовой кабель марки ТЭВОКС с термостойкой изоляцией с повышенной допустимой рабочей температурой нагрева токопроводящих жил вошел в реестр инновационной продукции ПАО «Россети» (№ п/п 154. Уникальный номер решения №16-032-0123/1).
Ознакомиться с перечнем инновационной продукции ПАО «Россети»: http://www.rosseti.ru/investment/introdution_solutions/doc/reestr_10102018.pdf
Согласовано применение кабелей ТЭВОКС в сетях ПАО «МОЭСК»
ТЭВОКС - это силовые кабели для стационарной прокладки с термостойкой изоляцией.
Токопроводящая жила - алюминиевые или медные.
Оболочка - алюминиевая или свинцовая.
Защитные покровами - для прокладки в земле и в воздухе.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в сетях с изолированной нейтралью на номинальное переменное напряжение 6, 10 и 20 кВ частотой 50 Гц, при температуре от минус 50 град С до плюс 50 град С. Кабели ТЭВОКС могут быть использованы в электрических сетях постоянного напряжения при значениях в 2,4 раза выше соответствующего переменного напряжения.
Силовые кабели марки ТЭВОКС с термостойкой изоляцией широко представлены различными конструкциями для прокладки в земле и в воздухе, в том числе пожаробезопасными, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А с индексом «нг(А)-LS» и «нг(A)-HF».
Особенностью новой конструкции кабеля ТЭВОКС является возможность эксплуатации при длительно допустимой температуре токопроводящих жил до 90 0С.
Конструкция трехжильного кабеля марки ТЭВОКС-АБШп на напряжение 10 кВ с алюминиевыми токопроводящими жилами секторной формы представлены на рисунке №1
- Токопроводящая жила
- Фазная изоляция
- Межфазное заполнение
- Поясная изоляция
- Экран из полупроводящей бумаги
- Свинцовая оболочка
- Внутренняя оболочка
- Броня из стальных оцинкованных лент
- Защитный шланг из полиэтилена
Технические параметры
- Номинальное напряжение кабелей — 6, 10 и 20 кВ;
- Число токопроводящих жил — 1; 3,
- Диапазон сечений токопроводящих жил — 25-800мм2
- Токопроводящие жилы силовых кабелей должны соответствовать ГОСТ 22483 классы 1 и 2.
- Возможно изготовление кабелей с другим классом жилы по требованию потребителей.
- Электрическое сопротивление термостойкой изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20С должно быть не менее 600 МОм.
Конструкции кабелей с термостойкой изоляцией нового поколения решают проблемы ремонта и реконструкции существующих кабельных линий.
Себестоимость кабелей с термостойкой бумагой на 10-15% ниже себестоимости на кабели с полимерной изоляцией
Новые кабели с термостойкой изоляцией по своим эксплуатационным характеристикам имеют ряд преимуществ перед кабелями с полимерной изоляцией:
1. НАДЕЖНОСТЬ.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЕЕ 45 ЛЕТ!
Ресурс эксплуатации обеспечивается высоким уровнем защиты изоляции за счет наличия в конструкции кабеля металлической оболочки и 2-х лент стальной брони. Термостойкая изоляция, пропитанная нестекающим синтетическим составом, имеет температуру каплепадения не ниже 105 °С. Стойкость к однофазным замыканиям - «эффект самозалечивания места повреждения».
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАБЕЛЯ – 10 ЛЕТ!
2. Вибростойкость продукции.
Кабели устойчивы при воздействии синусоидальных вибраций частотой от 1 до 10000 Гц. Параметр подтвержден фактической эксплуатацией кабелей с БПИ в Метрополитене более 50 лет, а также испытаниями Министерства обороны (ГОСТ ВД 18410-73).
3. УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ.
Сокращение затрат на монтаж кабельных линий и снижение количества соединительной арматуры почти в два раза достигается благодаря увеличенной строительной длине кабеля на барабане № 22 (на 40 %.) Такое увеличение по сравнению с аналогичными кабелями с изоляцией из СПЭ достигается за счёт наличия ТПЖ секторной формы. Таким образом, стоимость монтажа кабеля ТЭВОКС минимум на 30% ниже аналогов за счет большей строительной длины и меньшего количества муфт.
Прокладка без ограничения уровня.
4. СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ
Стоимость кабелей ТЭВОКС сопоставима со стоимостью кабеля с бумажнопропитанной изоляцией.
МАРКИ КАБЕЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
Марка кабеля | Материал жил | Материал оболочки | Тип защитного покрова* | ||
---|---|---|---|---|---|
Алюминий — А | Медь — без обозначения | Алюминий — Ал | Свинец — без обозначения | ||
ТЭВОКС-Шп | * | * | Шп | ||
ТЭВОКС-АШп | А | * | Шп | ||
ТЭВОКС-ААлШп | A | Ал | Шп | ||
ТЭВОКС-Шв | * | * | Шв | ||
ТЭВОКС-АШв | А | * | Шв | ||
ТЭВОКС-ААлШв | А | Ал | Шв | ||
ТЭВОКС-БШп | * | * | БШп | ||
ТЭВОКС-АБШп | А | * | БШп | ||
ТЭВОКС-ААлБШп | А | Ал | БШп | ||
ТЭВОКС-БШв | * | * | БШв | ||
ТЭВОКС-АБШв | А | * | БШв | ||
ТЭВОКС-ААлБШв | А | Ал | БШв | ||
ТЭВОКС-нг(А)-HF | * | * | нг(А)-HF | ||
ТЭВОКС-Анг(А)-HF | А | * | нг(А)-HF | ||
ТЭВОКС-Бнг(А)-HF | * | * | Бнг(А)-HF | ||
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF | А | * | Бнг(А)-HF | ||
ТЭВОКС-ААлБнг(А)-HF | А | Ал | Бнг(А)-HF | ||
ТЭВОКС-нг(А)-LS | * | * | нг(А)-LS | ||
ТЭВОКС-Анг(А)-LS | А | * | нг(А)-LS | ||
ТЭВОКС-Бнг(А)-LS | * | * | Бнг(А)-LS | ||
ТЭВОКС-АБ(нг)-LS | А | * | Бнг(А)-LS | ||
ТЭВОКС-ААлБнг(А)-LS | А | Ал | Бнг(А)-LS |
* Примечание: Б – защитный покров бронированного типа;
Шп – защитный шланг из полиэтилена;
БШп – наружный покров бронированного типа с защитным шлангом из полиэтилена;
Шв – защитный шланг из поливинилхлорида;
БШв –наружный покров бронированного типа с защитным шлангом из поливинилхлорида;
нг(А)-HF – наружная оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов; нг(А)-LS – наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности;
Бнг(А)-HF – защитный покров бронированного типа с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов;
Бнг(А)-LS- защитный покров бронированного типа с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции (tgδ) для кабелей на напряжение 10 и 20 кВ, измеренное в нормальных климатических условиях на строительной длине и приращение тангенса угла диэлектрических потерь (∆tgδ) должны соответствовать указанным в таблице №2.
Номинальное напряжение кабеля, кВ |
Напряжение при измерении tgδ, кВ |
tgδ, не более |
Напряжение при измерении tgδ, кВ |
∆tgδ, не более |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0,008 | 5-12,5 | 0,008 |
20 | 6 | 0,006 |
6 – 15
15 - 23
|
0,004
0,008
|
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил при эксплуатации в различных режимах работы кабелей не должны превышать указанных в таблице №3.
Наименование параметра | Нормативное значение параметра | ||
---|---|---|---|
6 кВ | 10 кВ | 20 кВ | |
Длительно допустимая температура нагрева жилы, °С, не более | 90 | 90 | 90 |
Допустимая температура нагрева жилы в аварийном режиме, °С, не более | 105 | 105 | 105 |
Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, °С, не более | 250 | 250 | 250 |
Длительно допустимая температура токопроводящих жил, и максимальная температура нагрева при токах короткого замыкания определяются свойствами изоляционных материалов. Применение термостойкой изоляции и синтетического состава при модернизации традиционных конструкций кабелей с бумажной изоляцией позволили создать конструкции кабеля ТЭВОКС с улучшенными характеристиками и длительно допустимой температурой нагрева жил 90 0C.
Длительно допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ с медной и алюминиевой жилой при прокладке в земле и на воздухе указаны в таблице №4.
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с медной жилой | с алюминиевой жилой | |||||||
в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | |||||
6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 6 кВ | |
25 | 154 | 139 | 156 | 138 | 117 | 106 | 114 | 105 |
35 | 187 | 168 | 192 | 171 | 141 | 128 | 141 | 127 |
50 | 230 | 206 | 240 | 210 | 174 | 157 | 175 | 159 |
70 | 276 | 248 | 293 | 254 | 210 | 189 | 214 | 188 |
95 | 327 | 293 | 356 | 319 | 249 | 226 | 257 | 247 |
120 | 371 | 332 | 411 | 367 | 284 | 255 | 298 | 286 |
150 | 418 | 372 | 471 | 420 | 321 | 289 | 343 | 318 |
185 | 463 | 411 | 531 | 473 | 359 | 330 | 400 | 368 |
240 | 523 | 463 | 615 | 547 | 410 | 385 | 467 | 435 |
Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей на напряжение 10 кВ с медной и алюминиевой жилой при прокладке в земле и на воздухе указаны в таблице № 5.
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с медной жилой | с алюминиевой жилой | |||||||
в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | |||||
в плоскости | треугольником | в плоскости | треугольником | в плоскости | треуголником | в плоскости | треугольником | |
70 | 300 | 266 | 349 | 290 | 234 | 206 | 272 | 225 |
95 | 330 | 318 | 435 | 375 | 261 | 249 | 339 | 292 |
120 | 375 | 362 | 501 | 432 | 297 | 282 | 397 | 335 |
150 | 410 | 406 | 558 | 490 | 323 | 320 | 447 | 378 |
185 | 462 | 458 | 636 | 563 | 368 | 360 | 504 | 441 |
240 | 525 | 530 | 743 | 661 | 420 | 416 | 597 | 520 |
300 | 583 | 597 | 845 | 757 | 461 | 469 | 687 | 603 |
400 | 625 | 668 | 936 | 870 | 514 | 540 | 769 | 701 |
500 | 690 | 751 | 1057 | 1003 | 569 | 602 | 882 | 812 |
625(630) | 751 | 839 | 1186 | 1188 | 640 | 688 | 1009 | 943 |
800 | 815 | 923 | 1321 | 1293 | 705 | 770 | 1144 | 1084 |
Длительно допустимые токовые нагрузки трехжильных кабелей на напряжение 20 кВ с медной и алюминиевой жилой при прокладке в земле и на воздухе указаны в таблице № 6.
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||
---|---|---|---|---|
с медной жилой | с алюминиевой жилой | |||
в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | |
25 | 143 | 141 | 114 | 112 |
35 | 171 | 170 | 131 | 129 |
50 | 205 | 206 | 160 | 159 |
70 | 251 | 259 | 190 | 200 |
95 | 302 | 312 | 231 | 248 |
120 | 342 | 364 | 263 | 282 |
150 | 388 | 411 | 297 | 327 |
185 | 433 | 470 | 336 | 370 |
240 | 498 | 551 | 391 | 435 |
Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей на напряжение 20 кВ с медной и алюминиевой жилой при прокладке в земле и на воздухе указаны в таблице №7
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А на напряжение 20 кВ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с медной жилой | с алюминиевой жилой | |||||||
в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | |||||
в плоскости | треугольником | в плоскости | треугольником | в плоскости | треугольником | в плоскости | треугольником | |
70 | 285 | 264 | 323 | 308 | 216 | 204 | 274 | 234 |
95 | 330 | 321 | 388 | 368 | 254 | 245 | 339 | 289 |
120 | 373 | 365 | 452 | 427 | 286 | 280 | 396 | 340 |
150 | 410 | 408 | 517 | 491 | 321 | 315 | 447 | 387 |
185 | 440 | 459 | 588 | 562 | 360 | 356 | 508 | 448 |
240 | 525 | 531 | 685 | 659 | 411 | 409 | 594 | 525 |
300 | 576 | 598 | 776 | 750 | 462 | 467 | 678 | 598 |
400 | 629 | 673 | 905 | 881 | 513 | 533 | 774 | 706 |
500 | 695 | 754 | 1044 | 987 | 574 | 607 | 889 | 815 |
625(630) | 760 | 845 | 1181 | 1155 | 642 | 690 | 1014 | 945 |
800 | 824 | 937 | 1318 | 1298 | 710 | 774 | 1148 | 1087 |
Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей указаны в таблице №8.
Номинальное сечение токопроводящих жил, мм 2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля | |
---|---|---|
с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
35 | 5,0 | 3,3 |
50 | 7,15 | 4,7 |
70 | 10,0 | 6,6 |
95 | 13,6 | 8,9 |
120 | 17,2 | 11,3 |
150 | 21,5 | 14,2 |
185 | 26,5 | 17,5 |
240 | 34,3 | 22,7 |
300 | 42,9 | 28,2 |
400 | 57,237,6 | |
500 | 71,5 | 47,0 |
630 | 90,1 | 59,2 |
800 | 114,4 | 75,2 |
- Максимальная продолжительность короткого замыкания – 4 с.
- Кабели для прокладки в земле с наружной оболочкой из ПЭ могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже – 15 0С.
- Материалы используемые для пропитки изоляции позволяют производить прокладку кабеля на вертикальных и круто-наклонных трассах без ограничения уровня.
- Гарантийный срок эксплуатации кабелей – 10 лет.
- Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
ВСЕ электрические сети России и стран постсоветского пространства на напряжение 6-35 кВ спроектированы и эксплуатируются в режиме с изолированной (компенсированной) нейтралью. В сетях среднего напряжения 6-35 кВ применение однофазных кабелей с изоляцией из СПЭ рационально только с резистивным заземлением нейтрали, обеспечивающих быстрое отключение замыкания на землю. Однако подобных сетей в России и постсоветском пространстве практически не существует. В сетях с изолированной (компенсированной) нейтралью должны эксплуатироваться только кабели в 3-х жильном исполнении. Однофазные конструкции кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) НЕ ОТВЕЧАЮТ требованиям существующих сетей.
Положительный зарубежный опыт применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, который всегда ставили в пример отечественным энергетикам на самом деле относиться к сетям, в которых замыкание на землю быстро и селективно отключается защитами, т.е. относится к сетям среднего напряжения с резистивно заземленной нейтралью. В сетях 6-35 кВ с изолированной (компенсированной) нейтралью при возникновении однофазного повреждения изоляции в силу небольших токов замыкания на землю его сложно обнаружить. Поиск повреждения снижает надежность работы сети и порождает риск возникновения нового замыкания. Длительное существование замыкания приводит к тому, что под действием линейного напряжения сети, а также дуговых и коммутационных перенапряжений, где-то в другом месте сети на неповрежденной фазе возникает второе замыкание на землю, и тогда сеть получает двойное короткое замыкание. Именно поэтому на токи двойного короткого замыкания приходится выбирать сечение экрана однофазных кабелей с изоляцией из СПЭ. Экраны получаются большого сечения, а кабели дороже. Кроме того, большое сечение экрана при двустороннем заземлении приводит к появлению в экранах наведенных токов 50 Гц и вызванных ими паразитных потерь активной мощности. Годовая стоимость потерь активной мощности достигает более 100 тысяч рублей с каждого километра линии, что сопровождается дополнительными затратами на снижение потерь.
В сетях же с изолированной (компенсированной) нейтралью применение однофазных кабелей вызывает трудности. Во-первых, изоляция любого оборудования такой сети должна рассчитываться на длительное воздействие не фазного напряжения, а линейного. Для кабелей с СПЭ-изоляцией на напряжение 10 кВ толщина изоляции должна быть, как у конструкции на 20кВ. А это значительно увеличивает и габаритные размеры, и стоимость кабеля. Во-вторых, полимерная изоляция из сшитого полиэтилена, не способна, в отличие от бумаги, к самозалечиванию и любые дефекты будут прогрессировать при воздействии дуговых и коммутационных перенапряжений и рано или поздно могут дать повреждение изоляции. Одновременно, следует отметить, что применение однофазных конструкций кабелей в энергосистеме не позволяет использовать преимущества трехфазного переменного тока.
Самое главное преимущество трехфазного переменного тока – то, что векторная сумма трех токов и трех напряжений равна нулю. В трехфазных кабелях в металлической оболочке было все в порядке: все три фазы и сумма равна нулю. И магнитное поле равно нулю, и электрическое, тем более, - внутри клетки Фарадея, оболочка-то металлическая.
Опыт эксплуатации и особенности материала изоляции кабелей с СПЭ требуют внимательного подхода и четкого и ясного определения области применения этой продукции.