Описание:
Кабель силовой NYM 3х1,5 - с 3 медными жилами, сечением 1,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката и заполнением из невулканизированной резины. Используется для распределения и передачи электроэнергии в помещениях. Его применяют при прокладке осветительных и силовых сетей.
Технические характеристики NYM 3х1.5ок
Параметр | Ед измерения | Значение |
Марка | нет | NYM 3х1.5ок |
Количество жил | нет | 3 |
Сечение жилы | мм/кв | 1,5 |
Материал жилы | нет | Медь |
Материал изоляции | нет | ПВХ |
Материал оболочки | нет | ПВХ |
Вес | кг/м | 0,146 |
Наружный диаметр | мм | 9,2 |
Активное сопротивление жилы | ом/км | 12,6 |
Допустимый радиус изгиба | мм | 73,6 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 19,5 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 19,5 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания | кА | 0,172 |
Номинальное переменное напряжение | кВ | 0,5 |
Мин допустимая температура окружающей среды при эксплуатации | °С | `-30 |
Макс допустимая температура окружающей среды при эксплуатации | °С | `+40 |
Срок службы | лет | 40 |
Код ОКП | нет | 352122 |
Класс пожарной опасности по ГОСТ-Р 53315-2009 | нет | 1 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V | кВт | 5,57 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V | кВт | 5,57 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V | кВт | 12,5 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V | кВт | 12,5 |
Расшифровка и маркировка кабеля NYM 3х1.5ок
N - соответствует немецкому стандарту VDE.
Y - изоляция и оболочка из ПВХ пластиката.
M - монтажный кабель.
3 - количество медных жил.
1,5 - сечение жилы в квадратных миллиметрах.
Эксплуатационные характеристики и применение NYM 3х1.5ок
1. Для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 380/660 В номинальной частотой 50 Гц (NYM по ТУ) и на напряжение 300/500 В (NYM по DIN VDE).
2. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях.
3. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
4. Кабель не рекомендуются прокладывать в земле.
Конструкция NYM 3х1.5ок
1) Жила - медная круглой формы первого и второго класса по ГОСТ 22483-77.
2) Изоляция - из ПВХ пластиката.
3) Заполнение - из невулканизированной резины.
4) Оболочка - из ПВХ пластиката серого цвета.
Производитель, ГОСТы и Сертификаты на NYM 3х1.5ок
Кабель разрешен к прокладке в зоне ответственности Ленэнерго.
Вся реализуемая продукция ГАРАНТИРОВАННОГО происхождения, имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности.
ООО «ЭНЕРГОФОРУМ» традиционно поставляет кабель производства завода «Алюр» (г. Великие Луки) и «ВЛКЗ» (Великолукский кабельный завод).
Модель | Тип кабеля |
Напряжение, кВ |
Материал жилы |
Кол-во жил |
Сечение, кв.мм. |
Исполнение | Пожаробезопасность | Изоляция | Броня | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВГнг(A)-LS 3х1,5 -П ок-0,66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет |
28.00 р. |
+ В корзину |
NYM 3х1.5ок | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нет | пвх | Нет |
по запросу |
+ В корзину |
NYM-O 3х1.5-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нет | пвх | Нет |
по запросу |
+ В корзину |
ВВГ 3х1.5(ож)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нет | пвх | Нет |
по запросу |
+ В корзину |
ВВГ 3х1.5ок-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нет | пвх | Нет |
по запросу |
+ В корзину |
ВВГнг 3х1.5(ож)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нг | пвх | Нет |
по запросу |
+ В корзину |
ВВГнг-П 3х1.5(ож)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нет | пвх | Нет |
по запросу |
+ В корзину |
ВВГнг(A)-LS 3х1.5 ок-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет |
30.65 р. |
+ В корзину |