Быстрая заявка
Многоканальный +7 (812) 329 89 49 Пн-Чт с 9-00 до 18-00 | Пт до 17-00

О введении в действие ГОСТ Р 53769-2010

Дата: 29.05.2014

Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2011г. ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» отменен на территории Российской Федерации.

С 01.01.2011 года взамен отмененному вводится в действие ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия». ГОСТ 53769-2010 разработан с учетом основных положений международного стандарта МЭК 60502-1:2004. МЭК (международная электротехническая комиссия) - всемирная организация по стандартизации.
ГОСТ 53769-2010 вводит требования, способствующие повышению технико-эксплуатационных свойств данной группы кабельной продукции, обеспечивающие безопасность и надежность при эксплуатации.

Основные цели и задачи ГОСТ 53769-2010:
- повышение конкурентоспособности кабелей и проводов, выпускаемых российскими предприятиями;
- создание национальной нормативной базы, гармонизированной с международными нормами для обеспечения сертификации кабелей и проводов, поставляемых на российский рынок;
- формирование национальной нормативной базы, регламентирующей преимущественные области применения конкретных типов кабелей и проводов;
- защита российского рынка от поступления кабелей и проводов низкого качества и не отвечающих требованиям безопасности, установленным в технических регламентах

Для изготовления кабелей по новому ГОСТ Р 53769-2010 необходима разработка технических условий на кабели конкретных марок, так как этот ГОСТ на прямого, а общего применения.
Отраслевым институтом ОАО ВНИИКП г. Москва разработаны следующие технические условия в соответствии с вновь вводимым ГОСТ Р 53769-2010:
- ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия» на общепромышленные кабели;
- ТУ 16.К71-310-2001 изм. 5 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия» на кабели с индексом LS и изоляцией из ПВХ пластиката.
- ТУ 16.К71-277-98 ред. 2010 г. «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия» на кабели с индексом LS и изоляцией из сшитого полиэтилена.
В ближайшее время ОАО ВНИИКП будут переработаны ТУ 16.К71-304-2001 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Технические условия» и другие технические условия на пожаробезопасные кабели с учетом требований ГОСТ Р 53769-2010.

Область применения кабелей общепромышленного исполнения:

Марка кабеля

ТУ

Преимущественная область применения

ВВГ, АПВВГ,

ТУ 16.К71-499-2010

Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях

ВВГЭ, АПВВГЭ

ПвВГ, АПвВГ

ПвВГЭ. АПвВГЭ

ПвБШв, АПвБШв

ТУ 16.К71-499-2010

Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

ПвШв, АПвШв

ПвБШп, АПвБШп

ТУ 16.К71-499-2010

Для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается применение кабелей для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт.

 

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности:

Исполнение «нг-HF»

Марка кабеля

ТУ

Преимущественная область применения

ППГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF

ТУ 16.К71-304-2001

Для кабельных линий питания электрооборудования атомных станций (АЭС),  электропроводок  в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений и Метро.

ПвПГнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF

 

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности:

Исполнение «нг-FR»

Марка кабеля

№ ТУ

Преимущественная область применения

ВВГнг(А)-FRLS

ТУ 16.К71-337-2004

Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС вне гермозоны, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов) и питания оборудования (токоприемников), функционирующего при пожаре

ВВГнг(А)-FRLS

ПвПГнг(А)-FRHF

ТУ 16.К71-339-2004

Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС в гермозоне, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).

ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF

Для электропроводок и операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения в детских садах, школах, больницах, для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений, Метро и питания оборудования функционирующего при пожаре.

 

        «Ка» – броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава;

4 – Материал наружной оболочки «В» или защитного шланга «Ш» («В» или «Шв» – ПВХ, «Шп» – ПЭ, «П» – композиция, не содержащая галогенов);
5 – Металлический экран (без экрана – без обозначения, «Э» – с экраном);
6 – По исполнению в части пожарной безопасности (без обозначения – кабели не распространяющие горение при одиночной прокладке,
«нг» – кабели не распространяющие горение при групповой прокладке по категории (А) или (В));
7 – По виду исполнения:
«нг-LS» – не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением;
«нг-HF» – не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активные продукты при горении»;
«нг-FRLS» – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением;
«нг-FRHF» – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активные продукты при горении.
Климатическое исполнение («Т» – тропическое, УХЛ – без обозначения);
8 – Число жил;
9 – Номинальное сечение ТПЖ
10 – Тип и форма жил («о» – однопроволочная, «м» – многопроволочная, «к» – круглые, «с» – секторные или сегментные),
N – нулевая жила (синяя); PE – жила заземления (зелено-желтая).
11 – Номинальное напряжение (0,66 или 1, или 3)
12 – Обозначение технических условий;

 ПРИМЕР:  АПВВГЭнг(А)-LS 3х70ос +1х35ос(N)–1  ТУ 16.К71-310-2001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Диапазоны сечений, мм2

Медная жила

круглая

Секторная

однопроволочная

многопроволочная

однопроволочная

многопроволочная

1,5 – 50

16 – 1000

50 – 240

Алюминиевая жила

круглая

секторная

однопроволочная

многопроволочная

однопроволочная

многопроволочная

2,5 – 300

25 – 1000

50 – 240 

70 – 240 

 

ВВГнг(А)-FRLS-1
Элементы конструкции:
1. Медная токопроводящая жила;
2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка из полипропиленовой ленты;
5. Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности;
6. Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2.
Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35.
Кабели предназначены для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособностьпри пожаре (огнестойкость не менее 180 мин).
Кабели применяются для прокладки:
- в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности

Исполнение «НГ»

Марка кабеля

ТУ

Преимущественная область применения

ВВГнг(А), АВВГнг(А)

ТУ 16.К71-499-2010

Для групповой прокладки в кабельных сооружениях (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)

ВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А)

ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)

ПвВГнг(А), АПвВГнг(А)

ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А)

ПвБШвнг(В), АПвБШВнг(В)

ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ

ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ    Кабели в холодостойком исполнении

ТУ 16.К01-37-2003

Для групповой прокладки в кабельных сооружениях (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).

 

Для прокладки в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от 40 о С до минус 60 о С

 

 

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности

Исполнение «НГ-LS»

Марка кабеля

ТУ

Преимущественная область применения

ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS

ТУ 16.К71-310-2001

Для групповой прокладки в кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях, внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии и метро

ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS

ТУ 16.К71-090-2002

ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS

 

ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS

ТУ 16.К71-090-2002

Для электропроводок в жилых  и общественных зданиях.

ПвВГЭнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS

ПвБШвнг(В)-LS, АПвБШВнг(В)-LS

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности

Исполнение «нг-HF»

Марка кабеля

ТУ

Преимущественная область применения

ППГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF

ТУ 16.К71-304-2001

Для кабельных линий питания электрооборудования атомных станций (АЭС),  электропроводок  в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений и Метро.

ПвПГнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF

 

Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности

Исполнение «нг-FR»

Марка кабеля

№ ТУ

Преимущественная область применения

ВВГнг(А)-FRLS

ТУ 16.К71-337-2004

Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС вне гермозоны, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов) и питания оборудования (токоприемников), функционирующего при пожаре

ВВГнг(А)-FRLS

ПвПГнг(А)-FRHF

ТУ 16.К71-339-2004

Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС в гермозоне, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).

ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF

Для электропроводок и операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения в детских садах, школах, больницах, для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений, Метро и питания оборудования функционирующего при пожаре.

 

 

Отличительные характеристики кабеля, изготовленного по требованиям

ГОСТ Р 53769-2010 от кабеля, изготовленного по ГОСТ 16442-80

 

-Маркировка фазных жил (введена обязательная единообразная цветовая маркировка жил);

-Наличие внутреннего заполнения (введено обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами);

-Наличие внутренней оболочки (введено обязательное наличие внутренней оболочки);

-Средняя толщина изоляции (введено нормирование среднего значения толщины изоляции);

-Маркировка наружной оболочки (маркировка должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля);

-Стальная оцинкованная лента (была броня из стальных лент);

-Введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ;

-Приведены уточненные значения допустимых токов нагрузки кабелей, отличающиеся от указанных в старых изданиях ПУЭ

 

Соответствие марок

  ГОСТ 16442-80               

ГОСТ Р 53769-2010 

  (А)ВБбШв

(А)ВБШв

  (А)ВВГнг

(А)ВВГнг(А)

  (А)ВБбШнг

(А)ВБШнг(А)

  (А)ВВГнг-LS

(А)ВВГнг(А)-LS

  (А)ВБбШнг-LS

(А)ВБШнг(А)-LS

  (А)ВВГз

(А)ВВГ

 

Индекс «б» исключён(требования ГОСТ 7006-72 «Покровы защитные кабелей» не отвечают современным международным нормам).

Маркообразование для кабелей по ГОСТ 53769-2010