Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2011г. ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» отменен на территории Российской Федерации.
С 01.01.2011 года взамен отмененному вводится в действие ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия». ГОСТ 53769-2010 разработан с учетом основных положений международного стандарта МЭК 60502-1:2004. МЭК (международная электротехническая комиссия) - всемирная организация по стандартизации.
ГОСТ 53769-2010 вводит требования, способствующие повышению технико-эксплуатационных свойств данной группы кабельной продукции, обеспечивающие безопасность и надежность при эксплуатации.
Основные цели и задачи ГОСТ 53769-2010:
- повышение конкурентоспособности кабелей и проводов, выпускаемых российскими предприятиями;
- создание национальной нормативной базы, гармонизированной с международными нормами для обеспечения сертификации кабелей и проводов, поставляемых на российский рынок;
- формирование национальной нормативной базы, регламентирующей преимущественные области применения конкретных типов кабелей и проводов;
- защита российского рынка от поступления кабелей и проводов низкого качества и не отвечающих требованиям безопасности, установленным в технических регламентах
Для изготовления кабелей по новому ГОСТ Р 53769-2010 необходима разработка технических условий на кабели конкретных марок, так как этот ГОСТ на прямого, а общего применения.
Отраслевым институтом ОАО ВНИИКП г. Москва разработаны следующие технические условия в соответствии с вновь вводимым ГОСТ Р 53769-2010:
- ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия» на общепромышленные кабели;
- ТУ 16.К71-310-2001 изм. 5 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия» на кабели с индексом LS и изоляцией из ПВХ пластиката.
- ТУ 16.К71-277-98 ред. 2010 г. «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия» на кабели с индексом LS и изоляцией из сшитого полиэтилена.
В ближайшее время ОАО ВНИИКП будут переработаны ТУ 16.К71-304-2001 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Технические условия» и другие технические условия на пожаробезопасные кабели с учетом требований ГОСТ Р 53769-2010.
Область применения кабелей общепромышленного исполнения:
Марка кабеля |
ТУ |
Преимущественная область применения |
ВВГ, АПВВГ, |
ТУ 16.К71-499-2010 |
Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях |
ВВГЭ, АПВВГЭ |
||
ПвВГ, АПвВГ |
||
ПвВГЭ. АПвВГЭ |
||
ПвБШв, АПвБШв |
ТУ 16.К71-499-2010 |
Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
ПвШв, АПвШв |
||
ПвБШп, АПвБШп |
ТУ 16.К71-499-2010 |
Для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается применение кабелей для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт. |
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности:
Исполнение «нг-HF» |
||
Марка кабеля |
ТУ |
Преимущественная область применения |
ППГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF |
ТУ 16.К71-304-2001 |
Для кабельных линий питания электрооборудования атомных станций (АЭС), электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений и Метро. |
ПвПГнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF |
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности:
Исполнение «нг-FR» |
||
Марка кабеля |
№ ТУ |
Преимущественная область применения |
ВВГнг(А)-FRLS |
ТУ 16.К71-337-2004 |
Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС вне гермозоны, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов) и питания оборудования (токоприемников), функционирующего при пожаре |
ВВГнг(А)-FRLS |
||
ПвПГнг(А)-FRHF |
ТУ 16.К71-339-2004 |
Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС в гермозоне, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). |
ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF |
Для электропроводок и операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения в детских садах, школах, больницах, для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений, Метро и питания оборудования функционирующего при пожаре. |
«Ка» – броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава;
4 – Материал наружной оболочки «В» или защитного шланга «Ш» («В» или «Шв» – ПВХ, «Шп» – ПЭ, «П» – композиция, не содержащая галогенов);
5 – Металлический экран (без экрана – без обозначения, «Э» – с экраном);
6 – По исполнению в части пожарной безопасности (без обозначения – кабели не распространяющие горение при одиночной прокладке,
«нг» – кабели не распространяющие горение при групповой прокладке по категории (А) или (В));
7 – По виду исполнения:
«нг-LS» – не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением;
«нг-HF» – не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активные продукты при горении»;
«нг-FRLS» – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением;
«нг-FRHF» – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активные продукты при горении.
Климатическое исполнение («Т» – тропическое, УХЛ – без обозначения);
8 – Число жил;
9 – Номинальное сечение ТПЖ
10 – Тип и форма жил («о» – однопроволочная, «м» – многопроволочная, «к» – круглые, «с» – секторные или сегментные),
N – нулевая жила (синяя); PE – жила заземления (зелено-желтая).
11 – Номинальное напряжение (0,66 или 1, или 3)
12 – Обозначение технических условий;
ПРИМЕР: АПВВГЭнг(А)-LS 3х70ос +1х35ос(N)–1 ТУ 16.К71-310-2001
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Диапазоны сечений, мм2
Медная жила |
|||
круглая |
Секторная |
||
однопроволочная |
многопроволочная |
однопроволочная |
многопроволочная |
1,5 – 50 |
16 – 1000 |
– |
50 – 240 |
Алюминиевая жила |
|||
круглая |
секторная |
||
однопроволочная |
многопроволочная |
однопроволочная |
многопроволочная |
2,5 – 300 |
25 – 1000 |
50 – 240 |
70 – 240 |
ВВГнг(А)-FRLS-1
Элементы конструкции:
1. Медная токопроводящая жила;
2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты;
3. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности;
4. Скрепляющая обмотка из полипропиленовой ленты;
5. Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности;
6. Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2.
Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35.
Кабели предназначены для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособностьпри пожаре (огнестойкость не менее 180 мин).
Кабели применяются для прокладки:
- в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Срок службы кабелей – не менее 30 лет.
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности
Исполнение «НГ» |
||
Марка кабеля |
ТУ |
Преимущественная область применения |
ВВГнг(А), АВВГнг(А) |
ТУ 16.К71-499-2010 |
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) |
ВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А) |
||
ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) |
||
ПвВГнг(А), АПвВГнг(А) |
||
ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А) |
||
ПвБШвнг(В), АПвБШВнг(В) |
||
ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ Кабели в холодостойком исполнении |
ТУ 16.К01-37-2003 |
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). |
Для прокладки в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от 40 о С до минус 60 о С |
||
|
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности
Исполнение «НГ-LS» |
||
Марка кабеля |
ТУ |
Преимущественная область применения |
ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS |
ТУ 16.К71-310-2001 |
Для групповой прокладки в кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях, внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии и метро |
ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS |
ТУ 16.К71-090-2002 |
|
ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS |
|
|
ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS |
ТУ 16.К71-090-2002 |
Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. |
ПвВГЭнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS |
||
ПвБШвнг(В)-LS, АПвБШВнг(В)-LS |
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности
Исполнение «нг-HF» |
||
Марка кабеля |
ТУ |
Преимущественная область применения |
ППГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF |
ТУ 16.К71-304-2001 |
Для кабельных линий питания электрооборудования атомных станций (АЭС), электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений и Метро. |
ПвПГнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF |
Область применения кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности
Исполнение «нг-FR» |
||
Марка кабеля |
№ ТУ |
Преимущественная область применения |
ВВГнг(А)-FRLS |
ТУ 16.К71-337-2004 |
Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС вне гермозоны, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов) и питания оборудования (токоприемников), функционирующего при пожаре |
ВВГнг(А)-FRLS |
||
ПвПГнг(А)-FRHF |
ТУ 16.К71-339-2004 |
Для кабельных линий питания оборудования системы безопасности АЭС в гермозоне, электропроводок цепей системы пожарной безопасности (цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). |
ПвПГЭнг(А)-FRHF ПвБПнг(А)-FRHF ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF |
Для электропроводок и операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения в детских садах, школах, больницах, для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений, Метро и питания оборудования функционирующего при пожаре. |
Отличительные характеристики кабеля, изготовленного по требованиям |
ГОСТ Р 53769-2010 от кабеля, изготовленного по ГОСТ 16442-80 |
-Маркировка фазных жил (введена обязательная единообразная цветовая маркировка жил);
-Наличие внутреннего заполнения (введено обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами);
-Наличие внутренней оболочки (введено обязательное наличие внутренней оболочки);
-Средняя толщина изоляции (введено нормирование среднего значения толщины изоляции);
-Маркировка наружной оболочки (маркировка должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля);
-Стальная оцинкованная лента (была броня из стальных лент);
-Введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ;
-Приведены уточненные значения допустимых токов нагрузки кабелей, отличающиеся от указанных в старых изданиях ПУЭ
Соответствие марок |
|
ГОСТ 16442-80 |
ГОСТ Р 53769-2010 |
(А)ВБбШв |
(А)ВБШв |
(А)ВВГнг |
(А)ВВГнг(А) |
(А)ВБбШнг |
(А)ВБШнг(А) |
(А)ВВГнг-LS |
(А)ВВГнг(А)-LS |
(А)ВБбШнг-LS |
(А)ВБШнг(А)-LS |
(А)ВВГз |
(А)ВВГ |
Индекс «б» исключён(требования ГОСТ 7006-72 «Покровы защитные кабелей» не отвечают современным международным нормам).
Маркообразование для кабелей по ГОСТ 53769-2010