До 2004 года в г. Санкт-Петербурге для передачи и распределения электрической энергии в сетях на номинальное переменное напряжение 10 кВ частотой 50 В применялись кабели с бу-мажно-пропитанной изоляцией. Потом пришла эра кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. У кабелей с изоляцией из СПЭ много достоинств. Но он дороже кабелей с БПИ. К примеру, стои-мость трёх метров кабеля АПвПу2г-10 1х124/70 дороже одного метра АСБ2л-10 3х240 в среднем 60-70%.
В настоящее время специалистами ООО «Завод Москабель» разработана, сертифицирова-на и внедрена в производство альтернатива кабелям с БПИ и СПЭ изоляцией на напряжение 6, 10 и 20 кВ. Новое семейство силовых кабелей получило название ТЭВОКС.
Конструкция трехжильного кабеля марки ТЭВОКС-АБШп на напряжение 10 кВ с алюминиевыми токопрово-дящими жилами секторной формы представлены на рисунке.
- Токопроводящая жила
- Фазная изоляция
- Межфазное заполнение
- Поясная изоляция
- Экран из полупроводящей бумаги
- Свинцовая оболочка
- Внутренняя оболочка
- Броня из стальных оцинкованных лент
- Защитный шланг из полиэтилена
Технические параметры
- Номинальное напряжение кабелей — 6, 10 и 20 кВ;
- Число токопроводящих жил — 1; 3,
- Диапазон сечений токопроводящих жил — 25-800 мм2
Конструкции кабелей с термостойкой изоляцией нового поколения решают проблемы ремонта и реконструкции существующих кабельных линий.
Себестоимость кабелей с термостойкой бумагой на 10-15% ниже себестоимости на кабели с полимерной изоляцией
Новые кабели с термостойкой изоляцией по своим эксплуатационным характеристикам имеют ряд преимуществ перед кабелями с полимерной изоляцией:
1. НАДЕЖНОСТЬ.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЕЕ 45 ЛЕТ!
Ресурс эксплуатации обеспечивается высоким уровнем защиты изоляции за счет наличия в конструкции кабеля металлической оболочки и 2-х лент стальной брони. Термостойкая изоляция, пропитанная нестекающим синтетическим составом, имеет температуру каплепадения не ниже 105 °С. Стойкость к однофазным замыканиям - «эффект самозалечивания места повреждения».
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАБЕЛЯ – 10 ЛЕТ!
2. Вибростойкость продукции.
Кабели устойчивы при воздействии синусоидальных вибраций частотой от 1 до 10000 Гц. Параметр подтвержден фактической эксплуатацией кабелей с БПИ в Метрополитене более 50 лет, а также испытаниями Министерства обороны (ГОСТ ВД 18410-73).
3. УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ.
Сокращение затрат на монтаж кабельных линий и снижение количества соединительной арматуры почти в два раза достигается благодаря увеличенной строительной длине кабеля на барабане № 22 (на 40 %.) Такое увеличение по сравнению с аналогичными кабелями с изоляцией из СПЭ достигается за счёт наличия ТПЖ секторной формы. Таким образом, стоимость монтажа кабеля ТЭВОКС минимум на 30% ниже аналогов за счет большей строительной длины и меньшего количества муфт.
Прокладка без ограничения уровня.
4. СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ
Стоимость кабелей ТЭВОКС сопоставима со стоимостью кабеля с бумажнопропитанной изоляцией.