Кабель силовой с ПВХ изоляцией
пониженной пожароопасности (нг-)
на напряжение до 0,66 и 1кВ
ТУ 3500(018-05755714-2003
ТУ 3500(021(05755714-2004-(Шнг)
Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т, категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150. Для кабелей Шнг – (УХЛ и В).
рабочее напряжение |
0,66 и 1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации |
от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) |
98%
|
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: |
+70°С |
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже | -15°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке: – кабелей одножильных 10 наружных диаметров – кабелей многожильных |
10 наружных диаметров – кабелей многожильных 7,5 наружного диаметра |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) |
80°С |
Срок службы |
30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля |
5 лет |
Основные технические и эксплуатационные характеристики | |
1. Однопроволочная или многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила 2. Экструдированная фазная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности 3. Наружная оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
ВВГнг АВВГнг |
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГнг) или алюминиевый(АВВГнг) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. |
Прокладываются в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках |
ВВГнг-П АВВГнг-П |
Жилы – однопроволочный медный (ВВГнг-П) или алюминиевый (АВВГнг-П) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости; Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. |