ГОСТ 16442-80 ТУ 16.К71.322-2002 (5<ЖИЛЬНЫЕ)
Область применения
Кабели силовые с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66; 1; 6 кВ, используются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.
Номинальное напряжение |
0,66; 1 и 6 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля |
от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) |
98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева |
-15°С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил |
70°С |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) |
80°С |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании |
160°С(4сек) |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: - одножильного кабеля - многожильного кабеля |
10диам. кабеля 1 7,5 диам. кабеля |
Срок службы |
30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля |
5 лет |
Основные технические и эксплуатационные характеристики
|
|
А)ВБбШв 1. Однопроволочная или многопроволочная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Поясная изоляция из ПВХ пластиката 4. Броня из стальных оцинкованных лент 5. Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
|
(А)ВВГз 1. Однопроволочная или многопроволочная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Заполнение из резиновой смеси 4. Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
|
(А)ВВГ, (А)ВВГ-П 1. Однопроволочная или многопроволочная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
ВВГ АВВГ |
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГ) или алюминиевый (АВВГ) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Поясная изоляция – ПВХ пластикат; Экран из электропроводящей бумаги и медных лент для кабелей на напряжение 6 кВ; Наружная оболочка – ПВХ пластикат. |
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. |
ВВГ-П АВВГ-П |
Жилы – однопроволочный медный (ВВГ-П) или алюминиевый (АВВГ-П) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости; Наружная оболочка – ПВХ пластикат. |
|
ВБбШв АВБбШв |
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШв) или алюминиевый(АВБбШв) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Поясная изоляция – броня из стальныхлент; Защитный шланг из ПВХ пластиката.
|
Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитена, в т. ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. |
АВВГз ВВГз |
Жилы – однопроволочный медный (ВВГ) или алюминиевый (АВВГ) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Заполнение – из резиновой смеси; Наружная оболочка – ПВХ пластикат. |
Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
Рекомендуются для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, |