Быстрая заявка
Многоканальный +7 (812) 329 89 49 Пн-Чт с 9-00 до 18-00 | Пт до 17-00

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1,6, 10 кВ

Дата: 29.05.2014


19.jpg
 

 

ГОСТ 18410-73

 

 

 

 

 

Область применения

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1,6, 10 кВ, используются для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение 1, 6 и 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока. Вид климатического исполнения УХЛ 1, 5 и Т 1, 5, включая прокладку в почве.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
 

Номинальное напряжение

1,6, 10 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

от -50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)

98%

 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева

0°С

 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: - для кабелей до 6 кВ - для кабелей 1 0 кВ

80°С 70°С

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) - для кабелей до 6 кВ - для кабелей 1 0 кВ

105°С 90°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании

200°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: - одножильного кабеля - многожильного кабеля

25 диам. кабеля 15 диам. кабеля

Разность уровней при прокладке кабеля без применения специальных устройств (стопорных муфт):

- для кабелей 1 кВ - для кабелей 6-1 0 кВ

25м 15м

Срок службы

30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля

4,5 года

 
20.jpg
1. Жила однопроволочная или многопроволочная медная или алюминиевая

2. Пропитанная бумажная изоляция фазная

3. Пропитанная бумажная изоляция поясная

4. Свинцовая оболочка

5. Подушка

6. Броня из стальных лент или проволок (Кл)

7. Наружный покров (для кабелей типа Б, Б2л, Бл)

 

Марка Конструкция Условия эксплуатации
АСГ СГ Изоляции: бумажная, пропитанная вязким составом; 

Оболочка: свинцовая.

Прокладываются в блоках, туннелях, шахтах, по стенам и потолкам помещений, при отсутствии опасности механических повреждений
АСБГ СБГ Изоляции: бумажная, пропитанная
вязким составом;
Оболочка: свинцовая;
Защитный покров: типа БГ: подушка,
броня из двух стальных оцинкованных лент.
Прокладываются в помещениях во взрывоопасных зонах
АСБ2лГ СБ2лГ Изоляции: бумажная, пропитанная
вязким составом;
Оболочка: свинцовая;
Защитный покров: типа Б2лГ: подушка,броня из стальных оцинкованных лент.
Прокладываются в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью
АСБ СБ Изоляции: бумажная, пропитанная вязким составом; 

Оболочка: свинцовая; 

Защитный покров: типа Б: подушка, броня из стальных лент и наружный покров.

Прокладываются в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью
АСБл  СБл Изоляции: бумажная, пропитанная
вязким составом;
Оболочка: свинцовая;
Защитный покров: типа Бл: подушка,
броня из стальных лент и наружный
покров.
Прокладываются в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью
АСБ2л СБ2л Изоляции: бумажная, пропитанная
вязким составом;
Оболочка: свинцовая;
Защитный покров: типа Б2л: подушка,броня из стальных лент и наружный покров.
АСКл СКл Изоляции: бумажная, пропитанная
вязким составом;
Оболочка: свинцовая;
Защитный покров: подушка, броня из
стальных оцинкованных проволок
круглых и наружный покров.
Прокладываются под водой в каналах, несудоходных реках, озёрах при наличии значительных растягивающих усилий