Быстрая заявка
Многоканальный +7 (812) 329 89 49 Пн-Чт с 9-00 до 18-00 | Пт до 17-00

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией

Дата: 29.05.2014
кабель

На сегодняшний день это самые распространенные силовые кабели на напряжение до 10 кВ. Не ошибусь, если скажу, что массовая доля этих кабелей составляет 98-99% от всех кабелей, находящихся в эксплуатации на напряжение 1-10 кВ. От всех кабелей, лежащих в земле и приносящих нам свет и тепло. Лишь последние пять лет на смену кабелям силовым с пропитанной бумажной изоляцией пришли кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Но это не везде. Притом кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена применяются для строительства новых объектов, а для ремонта используются кабели с пропитанной бумажной изоляцией.
Назначение: Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на переменное напряжение 1, 6 и 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока. Вид климатического исполнения УХЛ 1, 5 и Т 1, 5, включая прокладку в почве.
ГОСТ: кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией соответствует ГОСТ 18410-73.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
 
Номинальное напряжение  1,6, 10 кВ
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля  от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева  0°С
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил:  
для кабелей на 1 кВ, 6 кВ  80°С
для кабелей на 10 кВ  70°С
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки)  
для кабелей на 1 кВ, 6 кВ 105°С
для кабелей на 10 кВ 90°С
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 200°С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:  
- одножильного кабеля 25 диам. кабеля
- многожильного кабеля 15 диам. кабеля
Разность уровней при прокладке кабеля без применения специальных устройств (стопорных муфт):  
- для кабелей 1 кВ  25м  
- для кабелей 6-10 кВ 15м
Срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года
Марка Конструкция Условия эксплуатации
АСГ СГ Изоляция: бумажная, пропитанная вязким составом; 
Оболочка: свинцовая
Прокладываются в блоках, туннелях, шахтах, по стенам и потолкам помещений, при отсутствии опасности механических повреждений
АСБГ СБГ Изоляция: бумажная, пропитанная вязким составом; 
Оболочка: свинцовая;
Прокладываются в помещениях во взрывоопасных зонах
Защитный покров: типа БГ: подушка, броня из двух стальных оцинкованных лент.
АСБ2лГ СБ2лГ Изоляция: бумажная, пропитанная вязким составом; 
Оболочка: свинцовая;
Прокладываются в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью
Защитный покров: типа Б2лГ: подушка, броня из стальных оцинкованных лент.
АСБ СБ Изоляция: бумажная, пропитанная вязким составом; 
Оболочка: свинцовая;
Прокладываются в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью
Защитный покров: типа Б: подушка, броня из стальных лент и наружный покров
АСБл СБл Изоляции: бумажная, пропитанная вязким составом; 
Оболочка: свинцовая;
Прокладываются в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью
Защитный покров: типа Бл: подушка, броня из стальных лент и наружный покров
АСБ2л СБ2л Изоляция: бумажная, пропитанная вязким составом;
 Оболочка: свинцовая;
Прокладываются в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью
Защитный покров: типа Б2л: подушка, броня из стальных лент и наружный покров
АСКл СКл Изоляция: бумажная, пропитанная вязким составом; 
Оболочка: свинцовая;
Прокладываются под водой в каналах, несудоходных реках, озерах при наличии значительных растягивающих усилий
Защитный покров: подушка, броня из стальных оцинкованных проволок круглых и наружный покров

Количество жил. Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1-10 кВ выпускается трех- и четырехжильными с секторными жилами, так называемые кабели с поясной изоляцией. Такие кабели выпускаются с медными и алюминиевыми жилами сечением от 6 до 240 кв.мм. Алюминиевые жилы могут быть монолитными, однопроволочными, одножильными (ож) во всем диапазоне сечений. Кроме того, в диапазоне от 70 до 240 кв.мм выпускаются также кабели с многопроволочными(мп) уплотненными жилами. Медные жилы изготавливаются в основном многопроволочными (мп), однако в диапазоне сечений от 6 до 50 кв.мм применяются монолитные, одножильные (ож) жилы.
Традиционными материалами для токопроводящих жил являются медь и алюминий. Электрическая проводимость Al в 1,65 раз меньше, чем у Cu, однако, и плотность Al в 3,3 раза меньше плотности Cu. Это обстоятельство позволяет получить алюминиевые жилы с одинаковым электрическим сопротивлением в 2 раза легче медных. Изготовление однопроволочных алюминиевых жил в виде монолитного сектора дешевле многопроволочных процентов на 7-10. Но при этом и кабель получается менее гибким. Электромонтажники отдают предпочтение многопроволочному исполнению. Однако определяющим для выбора исполнения кабеля является требование принимающей на баланс организации. «Мосэнерго», к примеру, требует, чтобы кабель АСБ был многопроволочным, а для «Ленэнерго» главное, чтобы у того же кабеля АСБ защитный покров был Б2л.
Изоляция кабелей состоит из лент кабельной бумаги, пропитанной маслоканифольным составом. В кабелях на напряжение 1-10 кВ каждая фаза изолируется отдельно, а затем поверх скрученных изолированных жил накладывается общая поясная изоляция. Промежутки между изолированными жилами заполняются жгутами из сульфатной бумаги. Основным недостатком бумажной пропитанной изоляции является ее большая гигроскопичность, поэтому для защиты изоляции от увлажнения в процессе хранения, прокладки и эксплуатации кабели заключаются в металлическую оболочку.
Оболочка силовых кабелей изготавливается свинцовой и алюминиевой. Алюминиевые оболочки достаточно герметичны и механически более прочны по сравнению со свинцовыми. Высокая электропроводность алюминия дает возможность использовать алюминиевые оболочки в качестве четвертой жилы кабеля, что обеспечивает значительную экономию алюминия, изоляционных и защитных покровов. Однако, кабели с алюминиевыми оболочками нельзя применять в условиях воздействия на них агрессивных сред (пары щелочи, концентрированные щелочные растворы). В таких условиях необходимо применять кабели в свинцовых оболочках. В зоне ответственности «Ленэнерго», исходя из климатических условий, применяются кабели только в свинцовых оболочках.
Кабели для вертикальных прокладок. При прокладке кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассах с большим перепадом уровней существует опасность стекания пропиточного состава в нижнюю часть трассы. Стекание состава происходит в основном по промежуткам между проволоками в скрученных многопроволочных жилах, а также в зазоре между металлической оболочкой и изоляцией и в меньшей степени внутри самой бумажной изоляции.
В верхних участках трассы, таким образом, уменьшается электрическая прочность кабеля вследствие возникновения воздушных зазоров в изоляции. В нижних участках трассы из-за повышенного давления прочного состава возможна разгерметизация кабеля. Поэтому кабели с бумажной пропитанной изоляцией обычной конструкции можно прокладывать на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей не более 15-25 м. В случае, если разность уровней выше, необходимо применять кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом.