Быстрая заявка
Многоканальный +7 (812) 329 89 49 Пн-Чт с 9-00 до 18-00 | Пт до 17-00

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ. (н

Дата: 29.05.2014
 

13.jpg
 

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ. (нг-LS)

ТУ 16.К71-310-2001
ТУ 16.К71.322-2002 (для 5-жильных кабелей)

Область применения

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряженжении 0,66 и 1 кВ и постоянном напряжении до 1 кВ. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Для использования в системах АЭС классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). Вид климатического исполнения кабеля-В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Номинальное напряжение

0,66  и 1 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

от -50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)

98%

 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева

-15°С

 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 

+70°С

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки)

+80°С

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании 400°С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диам. кабеля

Срок службы

30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля

5 лет

Кабели изготавливаются 1, 2, 3х, 4х, 5-жильными
14.jpg (А) ВВГнг-LS
1. Медная или алюминиевая однопроволочная или многопроволочная круглая 1,5–
16 мм2, или секторная уплотненная токопроводящая жила
2. Экструдированная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
 
15.jpg (А) ВБбШвнг-LS
1. Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнг-LS) или алю 
миниевый (АВБбШвнг-LS) проводник
2. Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
3. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности
4. Броня из двух стальных оцинкованных лент
5. Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности

 

Марка Конструкция Условия эксплуатации
ВВГнг-LS
АВВГнг-LS
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГнг-LS) или алюминиевый (АВВГнг-LS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной
пожароопасности;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Прокладываются в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений
ВВГ-Пнг-LS
АВВГ-Пнг-LS
Жилы – однопроволочный медный (ВВГ-Пнг-LS) или алюминиевый (АВВГ-Пнг-LS)проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Прокладываются в кабельных сооружениях и помещениях, в т. ч. в пожароопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации
ВБбШвнг-LS
АВБбШвнг-LS
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнг-LS) или алюминиевый (АВБбШвнг-LS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной
пожароопасности;
Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной
пожароопасности;
Броня из двух стальных оцинкованных лент;

Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.