На сегодняшний день на смену силовым кабелям с бумажной изоляцией пришли кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Самым популярным кабелем на напряжение 0,66-1 кВ является кабель марки АПвБбШп (АПвБШп).
До 2011 года для прокладки в земле (траншеях) были предназначены кабели марки АПвБбШп, АПвБбШв, ПвБбШп и ПвБбШв – силовые кабели с медными (алюминиевыми) жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из полиэтилена или ПВХ пластиката. Изготавливались кабели по ТУ16 К-71-277-98.
С 01.01.2011 г. ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» (а вместе с ним и ТУ16 К-71-277-98) отменен на территории России. Взамен отменённому введен в действие ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Это ГОСТ не прямого, а общего применения. Отраслевым институтом ВНИИКП (г. Москва) в соответствии со вновь введенным ГОСТ разработаны отраслевые технические условия ТУ 16-705.499–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» (марки кабелей с медными жилами: ВВГ, ВВГЭ, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ПвВГ, ПвВГЭ, ПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), ВБШв, ВБШвнг(А), ПвБШв, ПвБШвнг(В), ПвБШп; те же марки кабелей с алюминиевыми жилами – АВВГ, АПвБШп и т.д.; диапазон сечений от 1,5 до 1000 мм2). Дата введения ТУ в действие – 01.10.2010 г.
Соответствие марок силовых кабелей по ГОСТ 16442-80 и ТУ 16-705.499-2010
ГОСТ 16442-80 |
ТУ 16-705.499-2010 |
---|---|
ПВГ |
- |
ПвВГ, АПвВГ |
ПвВГ, АПвВГ |
- |
ПвВГЭ, АПвВГЭ |
- |
ПвВГнг(А), АПвВГнг(А) |
- |
ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А) |
ВБбШв, АВБбШв |
ВБШв, АВБШв |
- |
ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) |
ПБбШв, АПБбШв |
- |
ПвБбШв, АПвБбШв |
ПвБШв, АПвБШв |
- |
ПвБШвнг(В), АПвБШвнг(В) |
ПвБбШп, АПвБбШп |
ПвБШп, АПвБШп |
Согласно в ГОСТ Р 53769-2010 и ТУ 16-705.499–2010 кабели марки АПвБШп, АПвБШв, ПвБШп и ПвБШв должны отвечать следующим требованиям:
- расширен диапазон сечений токопроводящих жил до 1000 мм2, в т. ч. пятижильных кабелей до 240 мм2;
- предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с целью повышения защищенности (электромагнитной совместимости) рядом проложенных кабелей;
- обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами для придания кабелям практически круглой формы с целью повышения устойчивости при механических воздействиях;
- обязательное наличие внутренней оболочки;
- соответствие обязательной единообразной цветовой маркировки фазных жил;
- соответствие минимальной массе одного метра токопроводящей жилы (в целях исключения возможности занижения сечения токопроводящих жил);
- соответствие введенному нормированию среднего значения толщины изоляции;
- маркировка наружной оболочки должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля;
- наличие стальной оцинкованной ленты (была броня из стальных лент);
- соответствие требованиям пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009;
- соответствие уточненным значениям допустимых токов нагрузки кабелей, отличающиеся от указанных в старых изданиях ПУЭ.
Преимущественная область применения силовых кабелей с изоляцией из СПЭ
Марка кабеля |
Преимущественная область применения |
---|---|
ПвВГ, АПвВГ, |
Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке кабелей обязательно применение средств огнезащиты. |
ПвВГЭ, АПвВГЭ |
|
|
|
ПвБШв, АПвБШв |
Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
|
|
ПвБШп, АПвБШп |
Для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается применение кабелей для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт. |
ПвБШвнг(В), АПвБШв нг(В) |
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок |